地下室共四层,裂隙水丰富,筏板浇筑时肯定是有防水被拱开了,现在的情况就是从裂缝冒水,平面冒水,灌浆料堵了快2个月了,堵了后又开始有新的漏点,串水了,各位有堵水经验的吗,最好是在非建筑做法里堵住,马上要结构验收了! 渗水图片
分享到:
发帖
673
金钱
1079
威望
1064
贡献值
4
交易币
0
工作专业
施工土建

只看该作者 1 发表于: 08-01
用注浆方法
发帖
605
金钱
1280
威望
311
贡献值
37
交易币
0
工作专业
建筑工程
只看该作者 2 发表于: 08-02
注浆了,注浆后水开始窜,继续漏水
级别: 建筑小工
发帖
541
金钱
4
威望
53
贡献值
0
交易币
0
工作专业
只看该作者 3 发表于: 08-02
这种有水压力的漏水用注浆方式堵是肯定堵不住的,一定的 堵了这里漏那里。只能采用建筑做法“引”而非堵(1、盲沟 2、降低水位)
发帖
605
金钱
1280
威望
311
贡献值
37
交易币
0
工作专业
建筑工程
只看该作者 4 发表于: 08-03
回 3楼(浪子游魂) 的帖子
嗯,就是在地面做法前加排水措施,这个想法我们已经准备了,我就是想能不能在结构层本身就堵了
谢谢你的建议
级别: 建筑新手
发帖
21
金钱
1
威望
3
贡献值
0
交易币
0
工作专业
施工
只看该作者 5 发表于: 08-05
这种有水压力的渗透真的难以解决好像
级别: 建筑技工
发帖
3
金钱
2333
威望
162
贡献值
0
交易币
0
工作专业
建设单位
只看该作者 6 发表于: 08-17
就是做盲沟,埋PE管接到集水坑里。
级别: 实习版主
发帖
360
金钱
6950
威望
83
贡献值
13
交易币
0
工作专业
施工土建
只看该作者 7 发表于: 09-28
试试新型防水材料,VRA1001型防水涂料。
级别: 建筑小工
发帖
541
金钱
4
威望
53
贡献值
0
交易币
0
工作专业
只看该作者 8 发表于: 10-10
底板大面积渗漏水应该是设计考虑失误(水头及抗剪切力),后期想通过结构堵漏基本上不可行
级别: 论坛版主
发帖
1851
金钱
5909
威望
845
贡献值
813
交易币
8
工作专业
施工土建
只看该作者 9 发表于: 11-10
按照6楼的说法去处理吧。反扣一半PE管引入到排水沟或集水井内。后期地坪浇捣在内。